Евгений1234
Доброго времени суток!
Имеется щит автоматики ( ручной работы, не мой), частотник Lenze smd, приточная система.
Вопроса заключается в следующем: При включении приточной системы напряжение в сети 380 начинает скакать с 0 до 170 при замере между фазами и с 0 до 70 при замере через землю в плоть до вводного автомата на вентиляцию.
Был отсоединен частотник и подано напряжение, на автоматах в плоть до выхода на частотник всё хорошо.
Был подключен частотник и отключен двигатель, опять все скачет.
Подключать напрямую не решился.
Напряжение мерилось на всех от вводного автомата на вентиляцию и до двигателя.
Горешу на частотник, но не когда не сталкивался с таким и не могу понять что это и почему.
Может кто сталкивался с таким?
Евгений1234
Забыл.
Система работала долгое время.
Kotlovoy
А до вводного автомата не скачет? Если не скачет - меняйте автомат.
Евгений1234
Цитата(Kotlovoy @ 18.8.2019, 18:05) *
А до вводного автомата не скачет? Если не скачет - меняйте автомат.

Тоже думал об этом, но в этом же щите ещё три вытяжки и они работают нормально( если не включён приток), как только включаешь приток напряжение пляшет на всем щите и на вытяжках тоже.
Kotlovoy
И всё перестаёт работать?
Ну чудес ведь не бывает. Если бы с сетью было всё нормально, то ток, который её до такой степени просаживает, неизбежно привёл бы к выбиванию автомата. И где, спрашивается, та моща, которая так просаживает сеть? Не может же она исчезать без видимых пиротехнических последствий?
Может быть, от помех, создаваемых частотником при работе, дурит ваш измерительный прибор? Правда, моя практика показывает, что мультиметры наоборот, зашкаливать начинают при этом. Но кто знает?
Евгений1234
Цитата(Kotlovoy @ 18.8.2019, 18:31) *
И всё перестаёт работать?
Ну чудес ведь не бывает. Если бы с сетью было всё нормально, то ток, который её до такой степени просаживает, неизбежно привёл бы к выбиванию автомата. И где, спрашивается, та моща, которая так просаживает сеть? Не может же она исчезать без видимых пиротехнических последствий?
Может быть, от помех, создаваемых частотником при работе, дурит ваш измерительный прибор? Правда, моя практика показывает, что мультиметры наоборот, зашкаливать начинают при этом. Но кто знает?

Если бы была пиротехника с фаершоу было бы куда проще разобраться.
Но по факту сеть просаживается и скачет. Возможно что то в частотнике не так, но если не в нем то что может быть ещё?
Попробую завтра запустить частотник в обход щита автоматики.
Может кто ещё что посоветуете, что ещё можно сделать что бы подтвердить или опровергнуть что это частотник? Возможно это не он, но что тогда?
Kotlovoy
У вас токовые клещи есть? Можете измерить ток по фазам при этом?
Евгений1234
Цитата(Kotlovoy @ 18.8.2019, 19:02) *
У вас токовые клещи есть? Можете измерить ток по фазам при этом?

Спасибо, совсем об этом забыл, завтра сделаю.
Евгений1234
Пустил двигатель без частотникеа- полет нормальный.
Попробовал запустить частотник в обход щита автоматике, всё также скачет и просаживаеться.
Это точно частотник, но с ним не так и почему он так просаживает сеть так и не стало ясно.
kosmos440o
Походу выходные транзисторы перегрелись. В ремонт.